日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

duanfei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 137 點
下載積分: 523 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2014-01-13
最后登錄: 2021-07-13
查看duanfei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-09 16:56
各位大哥:
在下碰到個怪事:
我們公司一臺100KVA的穩壓器的PE接地線帶有220V電壓
是從重新接過一次線后就有帶電現象(只是當時沒有發現)
可以確定的是沒有接錯線,設備也正常運行了一年
昨天,突然把這根10平方的接地線給燒斷了
最后才查到這臺穩壓器的接地線帶電
在沒拆除電線時用萬年表查出相線與接地線是接通的
拆除電線后,再查相線與接地線又沒接通了
重新接線后通電,接地線又不帶電
好像又好了,但就是不明白,為什么會這樣
可以以后還會出現接地線帶電的現象
因為真正的原因,還沒找到
請各位大哥幫忙!
謝謝了
yfcc923
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 207 點
下載積分: 1127 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2013-06-08
最后登錄: 2024-09-23
查看yfcc923的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-11 12:39
如果你家穩壓器是星形繞組,PE線和N線應該都接地。
PE是機殼接地,用來保護繞組碰殼導致的外殼帶電而產生的間接觸電災害。
N是繞組中性點接地,當三相負載不平衡的時候用來鉗制三相電壓不偏移。永遠都是220,220+< , 220-<。
這兩個接地點要各自單獨做。必須分開。
但是,我忘記要分開多遠了。。。
yfcc923
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 207 點
下載積分: 1127 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2013-06-08
最后登錄: 2024-09-23
查看yfcc923的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-11 12:49
你并沒有說清楚是PE線還是N線燒斷。
如果是PE線燒斷。毫無疑問,有漏電通過PE線進入大地。PE線由于螺絲松動,接觸電阻增大導致發熱燒斷。
當然,
這個漏電,可以是穩壓器,也可以是其他經過他接地的設備。
這個漏電,可以是正弦波也可以是高次諧波,總之,是經過他接地設備的漏電總和。
如果是N線燒斷。
我覺得不太可能!因為,如果是N線燒斷的話,你的描述不會那么淡定了。。。。。

主站蜘蛛池模板: 国产精品亚洲综合网站 | 欧美片在线视频观看 | 99久久精品一区二区三区 | 久久久国产精品免费 | 1级黄色毛片 | 国产成人无精品久久久 | 免费看特黄特黄欧美大片 | 国产成人精品午夜免费 | 亚洲精品综合 | 污污在线看 | 久久久久久国产精品免费免费 | 久久综合一区二区三区 | 老司机在线精品视频免费看 | 亚洲国产精品成人综合色在线婷婷 | 欧美一级在线视频 | 免费a网 | 丝袜美女在线 | 成人a一级毛片免费看 | 国产成综合 | 成人免费毛片一区二区三区 | 日本一区午夜爱爱 | 国产精品视频一区二区三区经 | 在线免费观看91 | 色欧美色| 性色欧美xo影院 | 国产成人精品综合久久久 | 国产精品亚洲片在线观看不卡 | 久久这里只精品热免费99 | 欧美特黄aaaaaaaa大片 | 亚洲欧美日韩国产综合 | 一级爱做片免费观看久久 | 孕妇xxxxxx孕交xxx | 天天操夜夜噜 | 99精品视频在线观看免费专区 | 青草香蕉视频 | 亚洲国产综合精品 | 91香蕉国产在线观看人员 | 亚洲一区二区三区免费看 | 一级做性色a爰片久久毛片 一级做性色a爱片久久片 | 一级风流片a级国产 | 九操网 |