日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

ctz556
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1229 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2013-11-25
最后登錄: 2023-08-07
查看ctz556的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-31 16:00
因為安全及安裝空間的原因,控制柜和設備之間大概距離有3~5米。但是磁性開關、接近開關、光電開關等各種傳感器的配線長短不一,一般多為1~3米。并且傳感器的安裝位置不同也導致線的長短問題。這樣的情況大家都是如何接線的?
一種方法是將傳感器的線一根根接長,再接入控制柜plc,這種方法維護起來不是很方便,要更換傳感器的時候需要找到接線的位置剝開重新接上。或者在近設備端加一個接線盒,用接線端子連接再接入控制柜。大家有什么可靠而且便于維護的方法,望指教!
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-12-29
查看dmh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-04 08:33
1;15樓的安裝在接線盒內有點畫蛇添足的感覺,此類產品主要是省空間和配線,在有類似的要求可以使用。我設計的設備就用過類似的產品
(電源端子分割臺,產品類似,使用功能不一樣)。
2;使用5樓的接線盒按11樓的方法是規范的設計。
3;使用遠程I/O也是可以,但要考慮使用的環境---高濕,高粉塵的環境還是不要用,這類環境對電路板影響太大,這樣成本又高,也不實用。
[ 此帖被dmh在2015-02-04 08:55重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ctz556) 感謝分享!
  • 不斷向前

    主站蜘蛛池模板: 91精品福利在线观看 | 欧洲 成 人 在 线 免费 | 免费观看国产精品视频 | 污污视频网站 | 伊人久久中文 | 日韩欧美亚洲国产高清在线 | 中文字幕日韩在线 | www中文字幕 | 欧美综合在线播放 | 日本特黄特黄刺激大片免费 | 污视频网页 | 亚洲国产欧美国产第一区二区三区 | 国产精品亚洲一区二区在线观看 | 亚洲一片| 欧美一卡2卡三卡4卡公司免费 | 欧美午夜艳片欧美精品 | 色网站在线 | 日批在线观看 | 国产欧美日韩综合在线一 | 国产在线拍揄自揄视频不卡99 | 最新欧美18videosex性欧美 | 特黄特黄一级高清免费大片 | 伊人婷婷| 国产精品网址在线观看你懂的 | 亚洲第一视频在线播放 | 欧美性xxxx巨大黑人猛 | 小明成人免费永久性看看 | 色综合久久中文字幕综合网 | 四虎影院在线视频 | 五月激情啪啪网 | 五月激情片 | 色综合久久中文综合网 | 我色网| 免费一级特黄 | 99久久国产免费 - 99久久国产免费 | 精品免费视在线观看 | 成人a毛片免费视频观看 | 中文字幕日韩欧美一区二区三区 | 欧美综合自拍亚洲综合网 | 成人αv | 欧美高清免费一级在线 |