各位師傅:
  
   大家好, 我現在有一個4-20MA的液位變送器,現在接在200 PLC模擬量模塊上,模塊的輸入量程為0-20MA,怎樣把4-20MA的液位變送器信號轉換成PID控制?按照教材上的程序例子編完程序實驗結果,在觸屏上液位顯示值與實際液位不同,差距較大,程序中的數字量的取值是多少?PID程序處理還是乘32000和除32000嗎?
[ 此帖被kaixue在2014-12-29 13:02重新編輯 ]
hl1357978
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 145 點
下載積分: 559 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2013-10-16
最后登錄: 2024-12-04
查看hl1357978的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-29 14:33
如果是用西門子200的自帶向導里的PID調節,4~10mA信號不要轉換,直接在向導里設置反饋值20%的偏移量就行了,這樣反饋值接受的就是4~20mA(程序里值就是6400~32000)

主站蜘蛛池模板: 四虎永久免费影院在线 | h片在线免费看 | 99久久精品国产一区二区成人 | 看欧美黄色片 | 夜色视频一区二区三区 | 国产无遮挡又黄又爽高清视 | 亚洲国产精品久久精品成人 | 久久se精品一区二区国产 | 99热在这里只有免费精品 | 欧美亚洲国产一区二区三区 | 黄色小视频在线观看 | 亚洲热视频 | 中文在线观看永久免费 | 亚洲一级片在线观看 | 亚洲一区中文字幕在线观看 | 久草.com| 99久久国产综合色 | 日本h片在线| 亚洲欧美综合 | 亚洲精品线在线观看 | 免费一区二区三区久久 | 亚洲欧美日本在线 | 亚洲综合激情视频 | 国产精品乱码免费一区二区 | 天天干天天干天天干天天干天天干 | 日本高清中文字幕一区二区三区a | 亚洲一区二区三区高清 | 精品视频专区 | 九九色视频 | 日韩精品视频一区二区三区 | 92国产精品 | 91视频综合 | 好吊在线| 亚洲精品日韩中文字幕久久久 | 44444色视频在线观看 | 天天干天天色综合网 | 看毛片免费 | 中文字幕亚洲高清综合 | 日韩最新中文字幕 | 亚洲精品成人久久久影院 | 污视频在线 |