溫控器+固態繼電器是怎么控制電熱管的溫度的,以下2種哪種是對的??

1、溫控器輸出直流電壓到固態繼電器,通過這個電壓大小,調整固態繼電器輸出端的電壓,從而控制電熱管的發熱功率

2、溫控器輸出直流電壓信號到固態繼電器,有直流電壓后固態繼電器輸出端通路,電熱管工作。沒有電壓就斷開輸出端,電熱管斷電不工作,只控制電熱管的通斷

ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2024-06-11
查看ghf09的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-02 22:58
為什么方案2要用固態繼電器?我用接觸器就不可以嗎?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2024-06-11
查看ghf09的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-02 22:59
引用
引用樓主andy_gao于2014-11-21 21:23發表的 溫控器+固態繼電器是怎么控制電熱管的溫度 :
為什么要用固態繼電器呢?我用接觸器不可以嗎?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2024-06-11
查看ghf09的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-12-02 23:02
第二種方案需要PID嗎?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2024-06-11
查看ghf09的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-12-03 00:07
引用
引用第22樓吳銘于2014-11-29 12:10發表的  :
溫度傳感器→溫控器→固態繼電器→加熱元件

為什么不選擇接觸器而要固態繼電器呢?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2024-06-11
查看ghf09的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-12-03 00:08
引用
引用第10樓靜芳于2014-11-23 09:49發表的  :
第一種線性的成本高啊。我只用過第二種。

可以把固態繼電器換成接觸器來用嗎?這樣效果會怎么樣?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2024-06-11
查看ghf09的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-12-03 00:08
引用
7樓  發表于: 2014-12-03 00:09
引用
引用第26樓鄒平王工于2014-12-02 18:26發表的  :
我兩種都用過,1,精度高,自己做價格也不很高,3相控制2相就可以,控制器可用PLC,也可用溫控儀。我用歐姆龍溫控儀做過,2 簡單易行,精度不高。

可以把固態繼電器換成接觸器來用嗎?這樣效果會怎么樣?

主站蜘蛛池模板: 中文字幕日韩精品一区口 | 久久久国产99久久国产久 | 国产成人精品一区二区秒拍 | 欧美亚洲一二三区 | 精品国产不卡一区二区三区 | 成人羞羞视频在线观看 | 国产成人精品免费视频软件 | 伊人色综合97 | 99国产精品高清一区二区二区 | 你懂的网址在线观看 | 久久国产成人福利播放 | 中文国产成人精品久久水 | 91福利国产在线观看 | 国产小视频免费看 | 免费精品在线视频 | 国产成人高清亚洲一区久久 | 精品国产中文字幕 | 黄色国产网站 | 91免费精品视频 | 妹子干综合网 | 影音先锋加勒比 | 欧美在线视频免费播放 | 欧美一级高清黄图片 | 在线点播 | 成年人天堂| 久久最新精品 | 亚洲一区二区三区高清 不卡 | 日韩在线视频网址 | 一本之道一区三区 | 亚洲人成伊人成综合网久久久 | 中文字幕精品一区二区三区在线 | 动漫精品一区二区三区 | 午夜h片| 一区二区三区免费视频 www | 免费在线观看污网站 | 2021精品国内一区视频自线 | 亚洲国产精品国产自在在线 | 最新激情网 | 毛片高清视频在线看免费观看 | 日韩中文一区 | 四虎最新永久免费网址 |