我在現場調試用的富士PXR9-TCY1-W-000型號的溫控儀,一通電,設定值為300度,實際溫度為28度,固態繼電器工作電熱管處于加熱狀態,控制模式是PID自動控制,一直加熱到300的時候固態停止加熱,由于溫度慣性一直升到330度(我不明白的是為什么會超出這么多,既然是PID調節為什么不提前間斷加熱),后來等溫度一直降到275度又開始加熱了,后來就開始越來越穩定了,最終在300±5度上下徘徊,為什么第一次加溫的時候偏差會這么大呢。加溫時用過儀表自整定。 |
|
---|---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
![]() |
就是字整定也不可能超這么多,加熱介質是什么,空間是不是密閉,介質是有沒有流動,就算最差的情況,溫度也不會偏差5度吧 |
|
---|---|---|
|