日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

liyanjunx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 296 點
下載積分: 6669 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2017-08-30
查看liyanjunx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-16 06:34
]有一KTV總開關是100A漏電三相四線型,A相用電功率5KW,B相用電是3KW,C相是6KW空調,今天有一工人被N線電了一下,用萬用表測量三相電壓只有225V,三線線電壓也沒有超過400V,現在就是用數字測電筆測N線顯示220V,用手摸有點觸電感覺,關掉總漏電開關,檢查開關進線端,用萬用表測量電壓都正常,用試電筆測N線只顯示12v,合上總開關,用試電筆測量N線就有220v,A相測顯示220V,B相顯示12V,C相是220v,后來又用萬用表測總開關出線端各相電壓又正常,現在問題是為何關掉總開關用試電筆測B相有220v,N線只有12V,合上總開關,還沒有帶負載時,用試電筆測B相只有12V,N線有220v,我再用萬用表測開關出線端AB相380V,BC相是387V,AC相是390V,上午各相用電不平衡會產生這種現象嗎,還是總開關問題,進線又沒有接地線,我用試電筆測量隔壁鋪面N線只有12V,希望哪位大俠指點問題出在哪里,KTV只有4天要開業了。
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 7913 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-12-04
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-16 13:00
看不太懂你說的意思!1.帶負荷(100A漏電開關合上,有電器開啟情況下),用萬用表分別測量
進線AB、AC、BC之間的電壓是否380V。如果其中有一個電壓偏低并且差很大,檢查進線總線和上一級開關(一般都是線路老化接觸不良引起的)。2.如果上面正常,測量出線AN、BN、CN之間電壓是否220V。如果有一個電壓偏低并且差很大,漏電開關觸頭接觸不良更換開關。3.根據你的描述零線進線總線與上一級之間接觸不良或零線太小。

主站蜘蛛池模板: 在线视频一区二区三区四区 | 黄色一级图片 | 中文字幕精品在线 | 2021免费日韩视频网 | 有一婷婷色 | 久草视频免费播放 | 亚洲一在线 | 日韩欧美综合在线 | 亚洲宗合 | 香蕉视频免费看 | 视频播放在线观看精品视频 | 亚洲国产高清在线精品一区 | 午夜免费视频 | 2021午夜国产精品福利 | 91精品国产91久久久久久 | jizz孕妇孕交 | 亚洲国产精品久久网午夜 | 禁网站在线观看免费视频 | 卡通动漫精品一区二区三区 | 黄色免费在线网站 | 精品视频亚洲 | 站长推荐国产精品视频 | 日韩欧美亚 | 白白在线免费视频 | 99久久精品毛片免费播放 | 欧美日韩视频在线观看高清免费网站 | 亚洲综合久久综合激情久久 | 日批视频免费播放 | 久久综合久久久久 | 看欧美黄色大片 | 亚洲欧美中文日韩综合 | 6080yy午夜不卡一二三区久久 | 亚洲高清在线播放 | www.欧美色| 欧美日韩国产另类一区二区三区 | 久草网视频在线观看 | 日韩在线视 | 国产亚洲精品看片在线观看 | 色性综合 | 四虎永久免费影院在线 | 久草视频一区 |