求教各位大神,一個壓力表量程為 -1~2bar   選擇的壓力變送器為量程 -1~3bar  輸出4~20mA  ,使用FX2N-4AD 模擬量模塊 ,要想在三菱PLC里顯示實際壓力值,這其中的壓力、電流換算或者對應關系該怎么確定?非常感謝
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-10 11:44
回5樓問題,那你調整模擬量輸入的偏移值,把這個400值偏移至0。方法:硬件調整offset。軟件調整在模擬量輸入寄存器的后面直接減掉400試試。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-26 16:49
回8樓問題:
    這個問題主要是由傳感器本體或者中間連接導線受干擾引起的。大家知道傳感器所謂的4-20mA實際上不一定在此數值范圍,多數讀到模擬量輸入、輸出模塊后,數值或多或少地有一些偏差,這個是正常現象。
    解決這個問題需要對傳感器輸入、輸出進行校驗,但是一般在現場都沒有這個條件。除非系統要求很高的精度,那你必須帶標準的信號發生器進行調試,來判斷傳感器本體的數值誤差。另外在連接傳感器與模塊間,必須使用質量好的屏蔽線,且必須連接在符合規范的接地網絡中。建議屏蔽線采用單端接地方式。

主站蜘蛛池模板: 国产成人综合网 | 免费人成黄页网站在线观看 | 色爱综合网欧美 | 免费观看a级毛片 | 91精品久久久久亚洲国产 | 欧美专区在线播放 | 一级@片| 草久网| 成年午夜视频免费观看视频 | 欧美国产高清欧美 | 欧美国产日本 | 久久久91精品国产一区二区 | 国产精品视频你懂的网址 | 欧美三级成人理伦 | 亚洲天堂毛片 | 久久精品国内一区二区三区 | 色优优影院| 天堂影院 | 免费观看毛片的网站 | 亚洲综合色在线 | 亚洲精品大片 | 欧美黄大片 | 一区 在线播放 | 中文字幕日韩视频 | 99精品视频只99有精品 | 国产91精品一区二区视色 | 美女色黄网站 | 免费国产最新进精品视频 | 91精品91 | 69精品视频| 久久精品伊人 | 亚洲欧洲国产精品久久 | 亚洲欧美视频在线播放 | 亚州免费一级毛片 | 亚洲天堂手机版 | 精品国产一区二区三区成人 | 久久er精品热线免费 | 国产成人高清视频免费播放 | 最新毛片久热97免费精品视频 | 久久久久伊人 | 国产香蕉在线观看 |