樓主  發表于: 2013-10-25 15:33
我用PLC控制伺服,并且接了伺服定位完成信號。
在實際中偶爾會出現位置偏差的情況。偏差頻率不定,有時幾分鐘一次,有時一天都沒事。
比如PLC已發完1000個脈沖,可電機停止在不等于1000脈沖的位置,而且定位完成信號已經接通,位置偏差后造成下一步動作報警。


問題:

1  伺服電機未移動到上位機脈沖個數怎么會停止轉動?

2   定位完成信號又怎么會接通了呢?

3   怎樣知道伺服電機確實走到了目標位置?

現在一直在找這個問題。

(歐姆龍CP1E      松下A5伺服。)

以前用臺達伺服,監控反饋脈沖很直觀,松下A5反饋脈沖看不懂。

pr0.08    旋轉一圈的指令脈沖數: 設為2000
pr0.11   每旋轉一圈的輸出脈沖數:設為2000
pr5.03=0
監控反饋脈沖時完全與指令脈沖數不一樣。

先按3樓講的慢慢處理吧。
[ 此帖被791891在2013-10-26 10:46重新編輯 ]
xghjiayou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 4127 點
下載積分: 35402 分
在線時間: 645(小時)
注冊時間: 2009-06-25
最后登錄: 2025-03-07
查看xghjiayou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-25 20:22
電機太小了!

主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久久久岛 | 国产成人久久精品一区二区三区 | 四虎国产精品4hu永久 | 日本aⅴ日本高清视频影片www | 成人a毛片免费视频观看 | 天堂网站| 综合色一色综合久久网vr | 一级一毛片 | 四虎永久 | 免费看特黄特黄欧美大片 | 青青热久久国产久精品秒播 | 欧美日韩亚洲国产一区二区综合 | 亚洲一级特黄 | 中文字幕精品在线观看 | 一级一级特黄女人精品毛片 | 福利91| 伊人久久综合视频 | 桃花岛亚洲精品tv自拍网站 | 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 婷五月综合 | 国产视频一区二区三区四区 | 色综合天天综合网国产人 | 久久就是精品 | 亚洲视频a | 成人亚洲欧美日韩在线 | 中文字幕一区二区三区四区五区 | 亚洲国产精品久久久久网站 | 婷婷综合色| 在线观看国产91 | 国产91成人精品亚洲精品 | 国产精品久久久久久一级毛片 | 一区二区在线视频 | 久久精品亚洲综合一品 | 综合五月天堂 | 亚洲qingse中文在线 | 麻豆网站在线播放 | 亚洲精品视频在线观看免费 | 黄色一区二区三区 | 亚洲色四在线视频观看 | 操一炮在线 | 国产成人久久久精品毛片 |