以前是做軟件的,現在開始做硬件,在算系統電力容量的時候遇到麻煩了。
我算功率一般都是把所有元器件的功率加起來,除以0.85當做視在功率。
可是我看了一下變頻器的說明書,750W的變頻器輸入竟然是1.8KVA,這個是怎么回事,應該怎么算,是用750W加起來除以0.85還是把1.8KVA加起來?
請大神不吝賜教,謝謝啦。
syfirefox3
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 166 點
下載積分: 660 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2014-03-24
查看syfirefox3的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-07 10:01
引用
引用第1樓sanlihu于2013-09-06 18:57發表的  :
1.8KVA 就是容量 或視在功率

那么請問假如說變頻器需要單相220V的電,但是我是三相三線200V的電路,引了2根接入變頻器,那么前置斷路器就是1800/200=9A,我選用15A的小斷路器(比如三菱的CP30-BA_15A)就可以嗎?
15A斷路器會不會大了?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(天天12379)

    主站蜘蛛池模板: 香蕉视频网址 | 亚洲第一中文字幕 | 国产精品亚洲第一区在线28石 | avtt天堂资源网| 五月婷婷六月色 | 色综合久久九月婷婷色综合 | 特黄aaaaaa久久片 | h片免费在线观看 | 99精品免费 | 国产香蕉91tv永久在线 | 日本加勒比系列 | 亚洲人人在线 | 特级做a爰片毛片免费看一区 | 欧美日韩色 | 视色影视手机在线观看视频 | 播9公社在线精品中文字幕 播放一级特黄录像 | 日韩日日日 | 99热这里只有精品国产99热门精品 | aⅴ一区二区三区无卡无码 aⅴ视频在线免播放观看 | 亚洲一区二区三区久久久久 | 99久久久久国产精品免费 | 在线看片成人 | 最新黄色网址在线观看 | 正在播放国产尾随丝袜美女 | 大香伊人久久精品一区二区 | 操操操影院 | 久久久久久精 | 毛片小视频 | 亚洲第一页中文字幕 | 欧美色精品 | 色女人综合| 久久99热只有视精品6国产 | 夜色视频一区二区三区 | 动漫精品专区一区二区三区不卡 | 亚洲第一永久在线观看 | 黄色毛片在线播放 | 亚洲欧美网站 | 国产美女精品视频 | 亚洲一区二区三区首页 | 久草cm| 污视频免费看 |