日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

fighter帥
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 137 點
下載積分: 739 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-06-28
最后登錄: 2013-08-02
查看fighter帥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-01 17:38
小弟用FX1N-40MR控制兩帶調速器的單相正反轉電機,功率分別為15W、60W。接線時將15W調速器的COM端與正反轉端CW、CCW分別接于PLC的COM0、COM2與Y0、Y2端;60W調速器的COM端與正反轉端CW、CCW分別接于PLC的COM1、COM2與Y1、Y3端,;AC電源端接于220V電源。接線完成后通電測試,兩個調速器的保險絲全部燒斷。不知為什么?
PLC與電機接線必須用交流接觸器嗎?這么小功率的電機也不行嗎?
求解?請大俠指點迷津,謝謝!
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2025-01-02
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-01 18:11
接短路了,這是基本的

15W的,COM端接于PLC的COM0、COM1,正反轉端CW、CCW分別接于PLC的Y0、Y1
60W的,COM端接于PLC的COM2     正反轉端CW、CCW分別接于PLC的Y2、Y3

最好是通過中間繼電器,要不電機有問題時有可能會燒了PLC的繼電器的
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓

主站蜘蛛池模板: 亚洲永久免费网站 | 91麻豆国产香蕉久久精品 | 亚洲色p | 欧美一级特黄刺激大片视频 | 四虎精品影院4hutv四虎 | 香蕉视频在线观看免费国产婷婷 | 成人综合在线观看 | 四虎影院在线播放 | 亚洲精品一二三区-久久 | 久久亚洲欧美综合激情一区 | 亚洲成人中文字幕 | 99爱爱| 就色干综合 | 91伊人国产 | 四色成人网 | 免费观看污视频网站 | 中文字幕一区二区区免 | 伊人精品视频在线 | 中国黄色影院 | 99999久久久久久亚洲 | 一区二区三区不卡视频 | 日本精品久久久一区二区三区 | 麻豆精品传媒 | 欧美午夜精品久久久久久黑人 | 亚洲m男在线中文字幕 | 91手机看片国产福利精品 | 亚洲性综合网 | 四虎4hu永久免费国产精品 | 呦视频在线一区二区三区 | 亚洲一区二区三区视频 | 久久精品五月天 | 在线观看免费播放黄污 | 欧美在线观看视频 | 国产5g影院天天爽天天看 | 亚洲免费美女视频 | 日本视频在线免费看 | 免费黄色高清视频 | www.色综合.com | 在线欧美日韩 | 亚洲欧洲日韩在线 | 四虎久久精品国产 |