大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2025-01-01
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 10:32
請參考恒壓供水的控制方案......壓力低時加一投到手動的那一臺遇到手標志位就立即往泵號寄存器再加一.....就是這樣跳....更復雜的除了你說的功能還可以自動投入的泵號順序任意編程.....

主站蜘蛛池模板: 亚洲一区二区观看 | 精品国产美女福利在线 | 国产激情一区二区三区在线观看 | 2020久久精品亚洲热综合一本 | 在线观看欧美亚洲 | 色偷偷亚洲第一成人综合网址 | 一二三四视频社区在线播放中国 | 毛片视频网站 | 国产成人综合洲欧美在线 | 四虎影视网址 | 中日韩美中文字幕 | 国产精品久久永久免费 | 九九视频这里只有精品 | 国产免费制服丝袜网站 | 国产大片51精品免费观看 | 66精品综合久久久久久久 | 在线免费看黄色 | 欧美18~20性hd | 成人国产网站v片免费观看 成人国产亚洲 | 精品日韩一区二区三区视频 | 国产精品区一区二区三 | 大香焦伊人久久 | 欧美成a高清在线观看www | 国产成年美女毛片80s | 欧美日韩一区二区综合 | 看中国国产一级毛片真人视频 | 在线观看免费毛片 | 亚洲日本一区二区三区高清在线 | 四虎影视在线影院在线观看观看 | 亚洲人成在线观看 | 91精品国产91久久久久 | 欧美高清国产在线观看 | 91精品视频在线观看免费 | 91在线视频在线观看 | 日韩动态图 | 亚洲精品国自产拍影院 | 在线不卡一区 | 欧美性猛交xxxx乱大交极品 | 一本二卡三卡四卡免费高 | 99热精品在线 | 在线观看91精品国产不卡免费 |