最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2592 個
工控威望: 21433 點
下載積分: 14514 分
在線時間: 2755(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2025-01-15
查看huoshi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 08:24
45KW直接啟動可以我試過,但是負載是水泵啟動前將水泵出口閥關至1/3是可以的
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2592 個
工控威望: 21433 點
下載積分: 14514 分
在線時間: 2755(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2025-01-15
查看huoshi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-09 08:26
首先變壓器容量足夠建議使用軟啟動

主站蜘蛛池模板: 四虎影院最新网址 | 亚洲精品第一页中文字幕 | 国产精品免费福利 | 欧美激情一区二区三区不卡 | a级高清观看视频在线看 | 日韩欧美一区二区三区不卡视频 | 一级黄色大全 | 成人国产精品免费视频 | 天堂网中文字幕 | 99久久国产免费 - 99久久国产免费 | 手机看片国产免费久久网 | 亚洲成人77777| 奇米影视亚洲春色 | 日本不卡一区二区三区四区 | 永久免费aavv视频播放 | 国产精品久久久久久久久久免费 | 四虎影院的网址 | 黄色成人免费网站 | 亚洲欧美激情在线 | 国产高清在线精品一区二区三区 | 图片区小说区激情区偷拍区 | 久操手机在线视频 | 色综合中文| 色老成人精品视频在线观看 | 午夜老司机在线观看 | 亚洲国产第一页 | 黄页网站在线视频免费 | 欧美v亚洲 | 国产精品久久国产精品99 | 亚洲一二四区性毛片1在线 亚洲一二三四区 | 精品国产污污免费网站 | 国产精品视频国产永久视频 | 456亚洲人成影院在线观 | 亚洲精品成人av在线 | 色爱区综合激情五月综合激情 | 亚洲国产资源 | 91伊人久久| 欧美成人精品第一区二区三区 | 日韩在线小视频 | 四虎影院黄色 | 四虎影视在线影院www |