樓主  發表于: 2012-12-24 08:34
我們在使用,開關電源,變頻器,伺服時為了防止對PLC的干擾,會使用到隔離變壓器或濾波器進行處理。
1;我目前在的公司使用隔離變壓器進行抗干擾處理。使用的方法是使用150VA  200入/200出的隔離變壓器
把控制電源中的PLC電源與其他電源(動力電源,加熱電源,開關電源,其他繼電器控制電源)隔開,
請問這樣做合不合理。
2;就此事我和其他朋友也進行了一些討論,他們有使用隔離變壓器或濾波器進行抗干擾處理,但有使用在
主干擾源(變頻器,伺服)上端,把主干擾源和電源隔開,此法案對我來說成本有點高,因為我司使用的變頻器
伺服有點多,根據機型不同少則5~10臺,多則10~100臺。對于我來說不合適。
3;還有有的朋友是用濾波器進行處理,這兩種法案有沒有都做過的朋友,您覺得哪一種更好,請提出您寶貴的建議。
4;我們在使用PLC的時候,由于負載多,就會使用開關電源供電,那么大家把開關電源和PLC是一起放在隔離變壓器和濾波器
下端,還是PLC放在隔離變壓器和濾波器下端,開關電源分開放。
請家園朋友和各位前輩多提寶貴意見,謝謝。
[ 此帖被dmh在2012-12-24 09:11重新編輯 ]
不斷向前
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-04
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-25 19:04
隔離變壓器出端接PLC的電源,接24V開關電源的電源。還有很多的AD、DA模塊等用雙絞線。溫度等測量不要用模擬量做,用溫控表通訊做(這個至今還沒有碰到干擾),還有電柜安裝板用鍍鋅板或鐵板,不要用絕緣板做。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小小漁夫1) 3線制最好!
  • 下載積分:+5(dmh) 感謝!

    主站蜘蛛池模板: 欧美欧美欧美 | 色成年激情久久综合 | 免费黄色网址在线观看 | 无毛片| 欧美三级黄 | 99热视屏| 欧美播放| 手机在线观看网站免费视频 | 成年人在线看 | 国产精品亚洲精品青青青 | 色噜噜综合网 | 5x性区m免费毛片视频看看 | 成人男女网18免费视频 | 91精品福利在线观看 | 中文字幕乱视频 | a高清免费毛片久久 | 国产成人综合在线 | 永久免费观看的毛片的网站 | 五月天爱爱 | 日本免费一级 | 日本午夜视频在线观看 | 欧美影院在线观看 | 亚洲综合成人网在线观看 | 亚洲国产精品一区二区三区久久 | 国产精品区一区二区三 | 国产欧美久久一区二区 | 亚洲国产成人久久一区www妖精 | 成人欧美一区二区三区 | 精品中文字幕一区二区三区四区 | 亚洲日本一区二区三区高清在线 | 人人人草 | 免费视频精品一区二区三区 | 久久99热66这里只有精品一 | 免费人成大片在线观看播放 | 亚洲成人婷婷 | 久久亚洲国产精品影院文轩探花 | 天天操导航 | 久久99国产精品一区二区 | 亚洲一区二区三区四区在线观看 | 性五月天 | 中文字幕一区日韩在线视频 |