問題描敘:
FX3U用脈沖列+方向驅動A5系列松下電機。
強制單獨驅動松下電機水平取料/放料自動流程的時候,每次到取料位置都是同一個位置。
但是一旦把設備的所有自動流程開啟,進行聯動,松下電機的取料位置往一個方向偏移,偏移量明顯。

請教用過松下伺服的高手,這樣的問題是驅動器參數設置有問題還是其他什么問題?
十分感謝!
twosun
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 123 點
下載積分: 529 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-11-28
最后登錄: 2012-12-29
查看twosun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-02 21:38
已經解決!
非常感謝各位的熱心解答。
1。排除程序問題,因為強制跑伺服的流程和自動跑伺服流程完全一樣的驅動跑點命令。除非跑點的賦值地址有沖突,在自動的時候被賦予其他數值。但是監控沒有發現有該問題。
2。排除機械問題。還是那點,強制跑流程沒有問題,那機械就沒問題。
3。屏蔽的問題最有可能,但是已經把PLC到驅動器的線獨立拉出來了,ENCODE線也獨立拉走來,有相當距離,仍然沒有解決。
4。嘗試把所有的接地線連線了接地,解決了此問題。
PLC接地,驅動器接地,通訊線接地。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(張濤19900921) 真是好人!

    主站蜘蛛池模板: 欧美国产一区二区三区 | 四虎网址大全 | 欧美精品免费在线 | 亚洲一区二区三区高清视频 | 免费看欧美日韩一区二区三区 | 国产精品久久久久久久久久98 | 伊人久久大香线蕉资源 | 亚洲综合激情在线影院 | 日本特黄特色大片免费播放视频 | 中文有码| 在线亚洲欧洲国产综合444 | 国产成人黄网址在线视频 | 美女免费网站在线视频 | 日本高清中文字幕一区二区三区a | 六月天综合网 | 欧美性猛交xxxx免费看 | 国产成人在线视频播放 | 精品久久久中文字幕二区 | 污黄视频| 在线免费观看亚洲 | 亚洲国产精品91 | 明星三级国产免费播放 | 国产午夜精品免费一二区 | 亚洲综合一区二区不卡 | 久视频在线观看久视频 | 一级毛片一级毛片一级毛片 | 欧美日韩国产成人高清视频 | 久热这里只有精品99国产6 | 中文字幕免费观看视频 | 国产精品亚洲第一区在线28石 | 亚洲欧美成人中文在线网站 | 日本在线色 | 日本一区二区免费不卡 | 视频一区二区三区在线 | 久久精品一本到99热免费 | 国产成人一区二区三区免费观看 | 孕交videossexo孕妇 | 毛片网站在线播放 | 精品丝袜美腿国产一区 | 91网站免费看| 悠悠在线观看精品视频 |