最近公司里做了一個往復噴涂的設備,用了4個松下伺服  一個是400W的,控制左右的(X軸)走動,一個200W的,控制前后的(Y軸)走動,還有個上下的,200W 的  還有一個是控制噴槍的角度的。電箱裝好了之后呢,什么都可以,就是伺服器接收的脈沖信號都變少了,X軸每走一次就接收少了幾個脈沖信號,其他幾條軸因為走的少,所以沒有管它,就是X軸每走一個來回就少了一百幾十個信號了,我用的是德國進口的雙絞線做伺服器跟PLC的通信線,照計應該不會是線的問題啊?PLC我是用歐姆龍的 伺服器是松下E系列的,問了供應商,供應商也找不出問題出在那里,哎``煩啊!!請高手們幫忙分析一下,看是什么問題引起的!!!
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-24 16:19
有種可能是你的程序的問題,比如你的方向和脈沖同時加啊之列的,方向觸點動作比脈沖動作的速度慢了一些,這樣就造成了返程(或者是相反地方向)的脈沖數是對的,但是伺服驅動器接受的某方向的信號就少了。理論講方向信號不能滯后于脈沖信號。
我理解的如果你的脈沖與方向不是一條指令控制,那么信號就不是同時輸出。想三菱的相對位置,絕對位置控制指令是一條指令控制,掃描到這指令后就可以執行指令功能,但是普通的輸出點是要程序掃描完成后才映像刷新輸出的。所以如果一條指令不支持控制方向的話,需要單獨控制方向,那么方向控制要在脈沖指令前,且刷新輸出
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(dl2006) 熱心助人

    主站蜘蛛池模板: 色妞网 | 黄a在线| 欧美精品一区二区三区观 | 韩国毛片 | 亚洲高清视频免费 | 婷婷亚洲久悠悠色在线播放 | 久久久久久国产精品视频 | 国产伊人网 | 一区二区视屏 | 国产精品手机视频一区二区 | 国产免费高清国产在线视频 | 成人免费动作大片黄在线 | 我要综合色 | 久操综合 | 久久久不卡国产精品一区二区 | 亚洲国产第一区二区三区 | 亚洲欧美日韩在线不卡中文 | 日本不卡一区二区三区视频 | 色综合久久综合欧美综合网 | 亚洲香蕉久久一区二区 | 黄瓜视频在线观看入口 | 亚洲国产高清视频 | 四虎4545www国产精品 | 亚洲日本一区二区三区 | 在线免费视频国产 | 欧美黄色性视频 | 好湿好紧好痛a级是免费视频 | 四虎在线永久免费视频网站 | 色姑娘桃花网 | 欧美亚洲综合在线 | 亚洲精品视频在线观看你懂的 | 国产大片中文字幕在线观看 | 老司机福利精品 | 在线观看 免费高清视频 | 91手机看片国产福利精品 | sese视频在线 | 欧美精品一区在线看 | 国产美女高清片免费观看 | 亚洲五月综合 | 亚洲欧美中文日韩v在线观看 | 亚洲国产精品综合久久久 |