各位師傅請大家指點指點我下!3
    我公司有一臺設備更具客戶要求輸入為兩相220V的電源的于是我就買了一臺200V單相輸入200V三相輸出的變頻器來控制電機 電機是星型接法輸入為380V
于是我把它改為三角型接法 變頻器與電機的功率是匹配的 在運行的時候發現有下面的問題:
   1、電機的力矩好像變小了 我用電機帶油泵 變頻器啟動時壓力始終不上去(直接接380v 電壓 星型連接 壓力能上去 )
      2、我后來把變頻器換大一級 把頻率改為30HZ是 壓力能上去 用和電機功率相等的變頻器卻不行
   3、按上述的現象 我公司還有一臺出口設備輸入為三相220v 我也是加變頻器 是不是也要超額匹配 或者更換大電機
求師傅幫我解惑!謝謝!!!
長城電器
主要經營變頻器,臺達,偉創變頻器,各類低壓電器,舊設備改造等
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 254 點
下載積分: 1136 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-07-21
最后登錄: 2018-02-19
查看長城電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-17 20:59
單相輸入,三相220是對的,電機改三角必須的,不過變頻器的功率最起碼要比電機大一個檔

主站蜘蛛池模板: 亚洲视频在线一区 | 国产一区二区三区四 | 国产系列 视频二区 | 亚洲专区在线播放 | 老子午夜精品我不卡影院 | 一级特黄a 大片免费 | 亚洲一级色片 | 91精品免费观看老司机 | 久热色| 四虎精品久久久久影院 | 亚洲性免费 | 精品国产免费一区二区三区 | 日本精品一区二区三区在线视频 | a久久久久一级毛片护士免费 | 一区在线视频 | tv天堂 | 日韩欧美精品综合一区二区三区 | 你懂的视频在线播放 | 国产91av在线播放 | 亚洲欧洲视频在线观看 | 中文国产成人精品少久久 | 一区二区三区免费视频 www | 正在播放一区 | 国产99热在线观看 | 亚洲精品综合久久 | 偷自在线| 四虎影视地址 | 国内精品久久久久久影院8f | 久久男人视频 | 日本韩国三级在线 | 欧美色成人tv在线播放 | 日韩精品一区二区三区中文版 | 亚洲另类图片小说 | 91久久精品国产一区二区 | 99视频精品全部免费观看 | 国产福利小视频高清在线观看 | 四虎影院网站 | 四虎成人精品国产一区a | 你懂的网址免费国产 | 四虎影院地址 | 久久国产亚洲偷自 |