55KW,額定電流93A,為什么有人說要選對應電流交接,有人又說選一半電流交接,我被搞暈了,有權威大蝦給指導意見嗎?
到底65A的交流接觸器夠不?
三個都選一樣的沒問題吧?
施耐德配的上面是兩個65A交接,一個40A的交接
低調!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-30 10:51
一個糾結很多新入門人得問題。
首先從理論上分析,65A是能夠滿足在45KW星-三角運行了。不考慮啟動電流情況下,額定電流的一半以上即可。但是市面上有部分交流接觸器不能夠達到額定電流值(有些扁低制造商,但是確實也是實情),同時也需要考慮電機故障時的超電流運行情況。
    30多年前,影響比較深的一次是有一臺泵15KW電機,我選擇40A交流接觸器后經常燒毀(40A交流接觸器名牌上標注的為最大允許啟動運行15KW電機),也換過多次(開始以為是偶然現象),最后換為60A用了幾年也沒有事情。
這個事實以后,我一般在條件允許下,選擇交流接觸器都會考慮往大一檔額定容量選擇。短路器。熱繼必須按實際額定值選擇。
以上是我對于交流接觸器選擇的一個認識。

主站蜘蛛池模板: 中文字幕日韩一区二区不卡 | 1024香蕉国产在线视频 | 美女视频一区二区 | 国产91在线精品 | 高清在线免费 | 一级毛片一级毛片一级级毛片 | 亚洲wwwwww | 视频在线一区 | 欧美在线观看视频 | 四虎国产精品高清在线观看 | 亚洲永久精品网站 | 四虎影视国产精品一区二区 | 五月天婷婷精品视频 | 99午夜高清在线视频在观看 | 中文字幕一二三四区2021 | 日本天堂网在线观看 | 国产精品久久久久久久久久久搜索 | 91精品久久一区二区三区 | 国产成人91一区二区三区 | 华人黄网站| 自拍亚洲| 91tm视频| 欧美金妇欧美乱妇xxxx | 亚洲欧美男人天堂 | 国产高清在线精品一区免费97 | 丝袜足控一区二区三区 | 久久国产免费观看精品 | 天堂最新在线资源 | 国产99视频精品免费视频7 | 免费观看亚洲视频 | 一级毛片aaaaaa视频免费看 | 视频一二三区 | 欧美精品一区二区三区视频 | 国产精品精品国产一区二区 | 久久99国产精一区二区三区 | 国产三级精品久久三级国专区 | h视频网站在线 | 手机在线完整视频免费观看 | 老司机午夜性生免费福利 | 成人精品区 | 99久久精品免费精品国产 |