如題,公司變頻器功率為110KW,電機為90KW,但是現在由于變頻器故障率比較高,所以想用變頻器啟動電機后,運行采用轉為用接觸器供電方式(以降低變頻器的工作時間,即只用變頻器來起動電機),變頻器在正常運行時切斷電源;有沒有大蝦試過采用這種方式?
cailiang123
CAILIANG
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 407 個
工控威望: 1543 點
下載積分: 18384 分
在線時間: 663(小時)
注冊時間: 2010-01-18
最后登錄: 2024-08-18
查看cailiang123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-05 19:30
引用
引用第11樓徐明水于2012-05-04 23:49發表的  :
樓上的你們都試過嗎?先把變頻器基本原理搞清楚。旁路真的行嗎?軟啟動和變頻器能一樣?軟啟動使用可控硅移相來限制電流,原理和調光臺燈一樣。而變頻器是把直流逆變成頻率可控的輸出...........                                          PWM調制概念有木有?
不要誤導別人。4樓的靠譜。先讓變頻退出,再讓工頻投入。不過用速度繼電器不是直接切換輸出!應該讓變頻自由停車,再把輸出切換過來。不然變頻器沒了負載會報警

怎么讓變頻自由停車?

主站蜘蛛池模板: 狠狠狠狼鲁欧美综合网免费 | 欧美亚洲国产精品 | 福利视频你懂的 | 国产亚洲精品看片在线观看 | 综合第一页 | 毛片小视频 | 亚洲人视频在线观看 | 色狠狠色狠狠综合一区 | 精品视频一区二区三区 | 久久精品一本到99热免费 | 91在线视频在线 | 四虎永久网站 | 综合亚洲欧美 | 久草视频资源在线 | 四虎黄色影视 | 久久综合五月天 | 桃花色综合影院 | 国产亚洲精品网站 | 性欧美超高清hd | 久久精品30| 香蕉视频 在线播放 | 国产tube | 国产日韩欧美亚洲 | 免费毛片看| 一区欧美 | 免费看黄色一级毛片 | 亚洲欧洲国产综合 | 欧美高清在线播放 | 最新国产精品精品视频 | 4455vw亚洲毛片| 毛片不卡一区二区三区 | 亚洲精品影视 | 97精品伊人久久久大香线焦 | 国产成人精品三区 | 日韩欧美一二区 | 久久的精品99精品66 | 首页亚洲国产丝袜长腿综合 | 精品欧美一区二区三区在线 | 国产区二区 | 久久www免费人成_看片高清 | 成人在线综合 |