樓主  發表于: 2012-02-14 14:50
請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2024-07-06
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 16:14
既然一個是PID控制的。備用的水泵啟動系統壓力上升的話。變頻水泵的頻率應該降下。證明PID的響應速度跟不上呀。
樓主留言:
變頻器的調節確實跟不上!泵啟動瞬間壓力就上去了。
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2024-07-06
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-14 16:16
還有建議壓力低于下限啟動備用水泵加一個時間的條件

主站蜘蛛池模板: 午夜小福利 | 免费看的黄色大片 | 久久只有这才是精品99 | 深夜一级毛片 | 播放一级特黄录像 | 欧美日韩综合视频 | 色xxx| 最近观看免费高清视频 | 四虎福利视频 | rrr523亚洲国产片 | 国产99视频精品一区 | 欧美激情在线精品video | 日日热 | 天堂在线www | 特级毛片aaaa免费观看 | 欧美高清在线精品一区二区不卡 | 国产黄色一级网站 | 91精品国产自产在线观看高清 | 国产特黄a级在线视频 | 日本久久综合网 | 手机看片日韩永久福利盒子 | 一级片久久 | 九九香蕉视频 | 国产在线观看一区精品 | 国产成人久久久精品一区二区三区 | 国产99精品在线观看 | 欧美日韩亚洲国产一区二区综合 | 很黄的孕妇a级黄毛片 | 国产综合精品日本亚洲777 | 欧美综合一区二区三区 | 黄色美女网址 | 一本色道久久综合亚洲精品 | 欧美成年人视频 | 中文字幕在线播放量 | 啪孕妇网站 | 亚洲精品推荐 | 精品视频在线观看免费 | 99久久做夜夜爱天天做精品 | 亚洲欧洲久久久精品 | 国产成人一区二区三区在线播放 | 美女国产在线观看 |