請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2024-07-06
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 16:14
既然一個是PID控制的。備用的水泵啟動系統壓力上升的話。變頻水泵的頻率應該降下。證明PID的響應速度跟不上呀。
樓主留言:
變頻器的調節確實跟不上!泵啟動瞬間壓力就上去了。
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2024-07-06
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-14 16:16
還有建議壓力低于下限啟動備用水泵加一個時間的條件

主站蜘蛛池模板: 国产精品三级在线播放 | 神马老子午夜 | 依人成人| 毛片一区 | 欧美色欧美亚洲高清图片 | 亚洲欧美日韩综合在线 | dxj在线视频·男人的天堂网站 | 四虎影视在线观看2022a | 台湾佬自偷自拍情侣在线 | www.天天射| 亚洲精品国产成人中文 | 国产精品欧美一区二区三区不卡 | 亚洲国产精品二区久久 | 天天爽天天狼久久久综合 | 日本一区午夜爱爱 | sihu国产精品永久免费 | 网黄视频 | 国产5页| 天天谢天天干 | 99久久久精品 | 欧美日韩一区二区三区在线观看 | 91精品国产91热久久久久福利 | 欧美人交性视频在线香蕉 | 91高清国产 | 欧美区在线| 色阁在线| 亚洲综合三区 | 亚洲综合日韩精品欧美综合区 | 欧美正片 | 日日干夜夜爱 | 欧美日韩 国产区 在线观看 | 日韩午夜视频在线观看 | 在线看片欧美 | 国产精品国产精品国产专区不卡 | 手机在线视频成人 | 国产成人爱情动作片在线观看 | 欧美一区二区三区视频在线观看 | 中文字幕亚洲一区 | 特黄毛片| 中文字幕一区二区三区视频在线 | 国产欧美日韩免费 |