日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

jason0987
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jason0987的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-14 14:50
請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
xp7921
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 261 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 470(小時)
注冊時間: 2010-08-22
最后登錄: 2025-01-18
查看xp7921的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-15 07:23
.樓主說的主泵是變頻控制,備用泵是工頻啟動,主泵的PID調節太慢,導致輔泵頻繁啟停。個人感覺跟壓力傳感器的位置關系不多(只要在止回閥前端就行)。

1、調 PID 參數, 解決 PID 的響應速度跟不上問題
2、變頻器達到50HZ時給PLC信號,延時啟動備用泵,重新啟動變頻泵。
3、用變頻器做循環軟啟動。主泵變頻--壓力低且變頻達到50HZ--主泵工頻,用變頻啟動備用泵。
樓主留言:
謝謝!
“3、用變頻器做循環軟啟動。主泵變頻--壓力低且變頻達到50HZ--主泵工頻,用變頻啟動備用泵。” 這個辦法好,不過得改PLC程序了。變頻切換啟動的時候,有什么需要特別注意的問題嗎?

主站蜘蛛池模板: 国产精品手机视频一区二区 | 亚洲一区日韩二区欧美三区 | 性福天堂网站 | 久久www免费人成精品 | 四虎国产精品成人永久免费影视 | 四虎国产精品永久在线网址 | 亚洲欧美日本综合一区二区三区 | 永久免费看黄 | 丝袜美腿精尽福利网站 | 亚洲成人精品在线 | 日本国产欧美色综合 | 91人人视频国产香蕉 | 69视频免费在线观看 | 色插视频 | 久久综合综合久久97色 | 亚洲最黄视频 | 99久免费精品视频在线观看2 | 久草在现| 国产传媒一区二区三区四区五区 | 欧美三级不卡在线观线看高清 | 韩国午夜理伦三级理论在线观看 | 亚洲国产成人综合精品2020 | 亚洲欧美日韩在线不卡 | 久久丝袜视频 | 精品欧美一区二区三区免费观看 | 中文日产国产精品久久 | 四虎影院永久 | 欧美乱大交xxxxxx喷潮免费 | 色天使久久综合给合久久97色 | 99这里只有精品视频 | 四虎影视免费永久在线观看 | 日批在线视频 | 97精品伊人 | 国产成人深夜福利短视频99 | 午夜爱爱小视频 | 日韩在线天堂免费观看 | 国产在线观看入口 | 草草线在成年免费视频网站 | 欧美一级视频高清片 | 亚洲精品日韩中文字幕久久久 | 欧美高清日本三级人妇 |