請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升,F在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 17:03
建議改變壓力傳感器的位置,不要安裝在主泵的管道上。這樣測出來的壓力不是系統真實壓力。
樓主留言:
壓力傳感器在總出水管上。

主站蜘蛛池模板: 亚洲一区日韩一区欧美一区a | 一区二区三区中文字幕 | 精品国产理论在线观看不卡 | 狠久久| 亚洲第一在线观看 | 久久精品欧美一区二区 | 欧美成免费 | 成人国产精品一级毛片视频 | 综合欧美亚洲 | 成人软件网18免费视频 | 国产精品久久精品福利网站 | 国产91精品一区二区视色 | 色老头在线观看精品 | 99国产情在线视频 | 99热这里只有精品18 | 中文字幕一区二区三区四区 | 欧美视频在线观看视频 | 91精品国产高清 | 亚洲香蕉综合在人在线时看 | 亚洲六月丁香六月婷婷花 | 99精品国产在热久久 | 国产精品久久久久三级 | 伊人成年综合网 | 色综合色综合色综合色综合 | 欧美在线看欧美视频免费网站 | 美国黄色片一级 | 黄色中文字幕在线观看 | 欧美国产一区二区二区 | 老司机在线观看视频 | 日韩精品久久久免费观看夜色 | 伊人久久中文字幕 | 午夜免费福利在线观看 | 五月天人体 | 日本高清www色 | 毛片18| 日韩欧美国产综合 | 色综合网站在线 | 欧美精品亚洲精品日韩 | 亚洲国产一区在线精选 | 一区二区在线精品免费视频 | 你懂的福利视频 |