樓主  發表于: 2012-02-14 14:50
請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升�,F在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 17:03
建議改變壓力傳感器的位置,不要安裝在主泵的管道上。這樣測出來的壓力不是系統真實壓力。
樓主留言:
壓力傳感器在總出水管上。

主站蜘蛛池模板: 四虎最新影院 | 青青操综合 | 99热这里有免费国内精品 | 亚洲影院在线观看 | 在线观看视频你懂得 | 精品福利在线观看 | 亚洲欧美一区二区久久香蕉 | 日韩在线看片 | 色在线播放 | 美女黄色片免费 | 色偷偷综合网 | 久久久久久久久性潮 | 一区二区三区免费看 | 亚洲精品高清在线 | 国产成人亚洲日本精品 | 欧美一区二区三区精品 | 欧美日本综合 | 成人全黄三级视频在线观看 | 在线免费视频观看 | 免费在线入口2022 | 免费黄色毛片 | 综合视频网 | 夜色天堂| 成人免费毛片观看 | 久久桃花综合 | 欧美性高清视频免费看www | 亚洲 欧美 国产另类首页 | 日韩中文字幕在线视频 | free麻豆 | 欧美激情综合亚洲五月蜜桃 | 国产一级毛片一区二区三区 | 成年美女黄网站色大片视频 | 国产成人99精品免费视频麻豆 | 亚洲欧美另类久久久精品能播放的 | 三级动态图 | 另类视频区第一页 | 中文免费观看视频网站 | 青青草国产97免久久费观看 | 网红主播大尺度精品福利视频 | 特黄aaaaa日本大片免费看 | 日韩在线天堂 |