在下有個問題想請教于大家。希望能得到大家的一點指點,不勝感激。

三菱Q系列中,在設置好參數后,PIDINIT指令只需要一次執行初始化即可。但是現在要求P、I、D及MV上、下限五個參數需要在觸摸屏上設置供調節。
按手冊說明,更改參數時需要重新執行PIDINIT或者PIDPRMW指令。我的問題是,如果我用SM400保持PIDINIT指令輸出,對CPU掃描周期、控制響應時間有多大影響(在梯形圖里S.PIDINIT K198共10步)。
共14個環路,PIDINIT參數共198個。我初步設想每隔2S觸發一次PIDINIT,這樣是否合理、是否必要?或者有什么更合理的寫法嗎?請賜教。
因為觸摸屏畫面客戶已定制好,沒有單獨修改環路的按鈕,所以只能所有參數同時修改。

還有一個后續問題補充:
在一次掃描中的環路數是設置為14呢還是小一點的值(減少CPU執行時間)?

我的打算是一次掃描執行5 個 ,采樣周期大概1S左右(掃描周期在10ms級或100ms級)的話,如果有多余環路需要執行可分擔到下一掃描周期,這樣的理解對不對呢?可行否?

剛從西門子轉向三菱,不太熟悉,如果問題低級,請不要笑話我哦
謝謝大家
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-23 15:55
用SM403,END后處理

主站蜘蛛池模板: 日韩 国产 欧美 | 99热这里只有精品国产99热门精品 | 99热这里只有精品6免费 | www天天操| 日韩欧美在线观看综合网另类 | 一级毛片在线全部免费播放 | 国产成人v片视频在线观看 国产成人www免费人成看片 | 亚洲欧美一区二区三区四区 | 欧xxxx | 在线国产高清 | 成人的天堂视频一区二区三区 | 老子午夜我不卡在线理伦 | 日日日日日日日日日日 | 国产99视频精品免费视频7 | 国产亚洲精品观看91在线 | 看香蕉视频 | 国产精品秦先生手机在线 | 美女一级a毛片免费观看 | 91高清在线视频 | 成人看片在线观看 | 亚洲伊人久久大香线蕉苏妲己 | 视频成人永久免费视频 | 欧美视频在线观看免费 | 欧美精彩18videosex性欧美 | 色综合久久中文字幕综合网 | 亚洲国产欧美在线成人aaaa | 国产欧美日韩综合精品一区二区三区 | 婷婷在线网站 | 中文字幕一区视频一线 | 一本大道一卡二卡四卡 | 亚洲图片第一页 | 四虎影视在线影院www | 亚洲乱码国产一区网址 | 婷婷综合激情五月中文字幕 | 精品久久久久亚洲 | 精品视频在线免费 | 欧美天天爽 | 国产区成人精品视频 | 久久99热成人精品国产 | 国产成人福利免费视频 | 国产精品久久久久国产精品三级 |