日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

sxinrukawa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 206 點
下載積分: 461 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2008-01-10
最后登錄: 2023-08-24
查看sxinrukawa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-23 15:19
在下有個問題想請教于大家。希望能得到大家的一點指點,不勝感激。

三菱Q系列中,在設置好參數后,PIDINIT指令只需要一次執行初始化即可。但是現在要求P、I、D及MV上、下限五個參數需要在觸摸屏上設置供調節。
按手冊說明,更改參數時需要重新執行PIDINIT或者PIDPRMW指令。我的問題是,如果我用SM400保持PIDINIT指令輸出,對CPU掃描周期、控制響應時間有多大影響(在梯形圖里S.PIDINIT K198共10步)。
共14個環路,PIDINIT參數共198個。我初步設想每隔2S觸發一次PIDINIT,這樣是否合理、是否必要?或者有什么更合理的寫法嗎?請賜教。
因為觸摸屏畫面客戶已定制好,沒有單獨修改環路的按鈕,所以只能所有參數同時修改。

還有一個后續問題補充:
在一次掃描中的環路數是設置為14呢還是小一點的值(減少CPU執行時間)?

我的打算是一次掃描執行5 個 ,采樣周期大概1S左右(掃描周期在10ms級或100ms級)的話,如果有多余環路需要執行可分擔到下一掃描周期,這樣的理解對不對呢?可行否?

剛從西門子轉向三菱,不太熟悉,如果問題低級,請不要笑話我哦
謝謝大家
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-23 15:55
用SM403,END后處理

主站蜘蛛池模板: 天天做天天爱天天一爽一毛片 | 麻豆福利在线观看 | 俄罗斯18videosex性欧美黑吊 | 在线观看欧美亚洲 | 特黄特级高清免费视频毛片 | 黄网站在线观看高清免费 | 日本成人一区二区三区 | 精品一区 二区三区免费毛片 | 亚洲国产视频网 | 亚洲第一色视频 | 老司机午夜精品视频在线观看免费 | 四虎影视国产在线观看精品 | 精品久久久久久中文字幕女 | 欧美一级片黄色片 | 天天爱天天干天天操 | 中文字幕久久久久 | 欧美日韩1区2区 | 在线免费观看麻豆 | 欧美区在线 | 一级毛片成人免费看a | 欧美日韩一区二区三区免费不卡 | 日韩欧美国产综合 | v天堂| 狂野欧美性猛交xxxx免费按摩 | 亚洲国产成人久久午夜 | 宅男午夜大片又黄又爽大片 | 亚洲黄色免费网址 | 日本一区二区不卡久久入口 | 久久久久久久久女黄9999 | 国产精品日本一区二区不卡视频 | 亚洲综合欧美 | 4hu影院在线观看 | 99久久精品免费精品国产 | 女女色综合影院 | 色妞在线视频 | 亚洲国产福利 | www亚洲欲色成人久久精品 | 久久精品国产99国产 | 伊人色综| 国产午夜亚洲精品不卡福利 | 四虎永久在线精品免费观看地址 |