在下有個問題想請教于大家。希望能得到大家的一點指點,不勝感激。

三菱Q系列中,在設置好參數后,PIDINIT指令只需要一次執行初始化即可。但是現在要求P、I、D及MV上、下限五個參數需要在觸摸屏上設置供調節。
按手冊說明,更改參數時需要重新執行PIDINIT或者PIDPRMW指令。我的問題是,如果我用SM400保持PIDINIT指令輸出,對CPU掃描周期、控制響應時間有多大影響(在梯形圖里S.PIDINIT K198共10步)。
共14個環路,PIDINIT參數共198個。我初步設想每隔2S觸發一次PIDINIT,這樣是否合理、是否必要?或者有什么更合理的寫法嗎?請賜教。
因為觸摸屏畫面客戶已定制好,沒有單獨修改環路的按鈕,所以只能所有參數同時修改。

還有一個后續問題補充:
在一次掃描中的環路數是設置為14呢還是小一點的值(減少CPU執行時間)?

我的打算是一次掃描執行5 個 ,采樣周期大概1S左右(掃描周期在10ms級或100ms級)的話,如果有多余環路需要執行可分擔到下一掃描周期,這樣的理解對不對呢?可行否?

剛從西門子轉向三菱,不太熟悉,如果問題低級,請不要笑話我哦
謝謝大家
sxinrukawa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 206 點
下載積分: 461 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2008-01-10
最后登錄: 2023-08-24
查看sxinrukawa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-27 08:42
引用
引用第1樓daizhi于2011-12-23 15:55發表的  :
用SM403,END后處理


不太明白 求詳解。
END后??

主站蜘蛛池模板: 在线免费观看亚洲 | 四虎永久免费在线观看 | 亚洲精品影视 | 成人看片在线观看 | 亚洲日本高清 | 91精品福利一区二区三区野战 | 99久久国产综合精品网成人影院 | 在线色综合 | 免费观看在线永久免费xx视频 | 年轻人看的在线视频免费观看 | 午夜黄色 | 亚洲看片网站 | 成成人看片在线 | 老司机成人午夜精品福利视频 | 三级视频网站在线观看播放 | 一本久久道aa兔费看 | 91极品视频 | 一区二区精品久久 | 四虎影视在线影院4hu | 51短视频版在线观看www免费 | 一本色道久久综合亚洲精品高清 | 成人免费观看国产高清 | 亚洲一区二区中文字幕 | 中文字幕成人在线 | 成年女人免费v片 | 色婷婷亚洲精品综合影院 | 国产成人深夜福利短视频99 | 久久一区二区精品综合 | 性欧美videofree中文字幕 | 伊人久久国产免费观看视频 | 日本色网址| 色六月婷婷| 在线观看色视频网站 | 麻豆com| 中文字幕在线精品 | 成年美女黄网站色视频大全免费 | 亚洲国产天堂久久综合9999 | 污污的视频在线播放 | 亚洲欧美不卡 | 亚洲人影院 | 黄色国产在线 |