網上關于PLC控制伺服電機,原點回歸的方法,大多都是用近點信號+Z相脈沖的方法,參考臺達PLC編程手冊ZRN的介紹為:

當伺服的近點信號為ON時,開始以設定的寸動速度運行,直至近點信號為OFF,伺服停止

我想問的是,如果用Z相脈沖,怎么讓他停止。

利用近點信號+Z相脈沖,我理解的意思是,近點信號為ON后,到下一個Z相脈沖來到時,停止。但EH2的近點信號輸入必須為X10——X17,怎么才能靠Z相斷開X10——X17啊,是不是說用近點信號為ON時,置位一個M,當Z相到時,復位M,但這樣是不是受掃描周期的影響,不知道是不是這樣,請各位幫忙解釋下,或提供相關程序。

另外,我用的安川的伺服電機,把Z相接到X0上,為什么X0的輸入指示燈常亮,即使伺服靜止時也是常亮,我的接線為CN1的19腳接+24V,20腳接到X0,PLC公共端S/S接0V,求原因
andy_zy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 257 點
下載積分: 616 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2009-03-20
最后登錄: 2012-09-13
查看andy_zy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-12 16:35
引用
引用第3樓niningtt于2011-12-09 10:49發表的  :
近點信號+Z相脈沖,近點信號主要是作為速度切換的一個信號,當檢測到近點信號,將以低速運轉。大家沒有說必須近點信號+Z相脈沖+ZRN來實現,程序怎么寫誰能決定。但要說明的是,為了原點定位的精度,這個停止信號就需要用中斷

自己摸索著寫了一段程序,大哥幫忙看下

主站蜘蛛池模板: 日本欧美精品 | 伊色综合久久之综合久久 | 四虎网址 | 国产日韩精品一区二区在线观看播放 | 91精品国产三级在线观看 | 国产日韩免费视频 | 5月丁香6月婷婷 | 特一级黄色毛片 | 精品视频一区二区三区 | 夜夜夜夜操 | 91精品欧美一区二区三区 | 好色综合 | 一区福利视频 | 能在线观看的一区二区三区 | 久久免费视频2 | 精品在线免费播放 | 全部免费毛片免费播放 | 天堂最新版在线bt | 国产精品黄在线观看免费网站 | 六月综合网| 深夜小视频在线观看 | 欧美影欧美影院免费观看视频 | 伊人精品视频一区二区三区 | 国产午夜亚洲精品不卡福利 | 美国免费毛片 | 99久免费精品视频在线观看2 | 特黄一级毛片 | 激情五月五月婷婷 | 无遮挡很污很爽很黄的网站 | 日韩精品欧美高清区 | 国产精品久久久久久久久 | 精品视频福利 | 四虎精品成人免费视频 | 亚洲色啦啦狠狠网站 | 久草黄视频| 四虎在线最新永久免费播放 | 久久国产香蕉一区精品 | 亚洲国产精品综合一区在线 | 污污的网站在线观看 | 色频 | 国产成人午夜精品免费视频 |