我想請教大家一個關于PID設定值的問題具體如下
我設計了一個溫差控制程序,有兩個溫度傳感器探測一冰水池的送水溫度和回水溫度,通過模擬量輸出模塊控制變頻器的頻率來控制其溫差應在4.5-5.0之間,我想用溫差(4.5-5.0)作為PID的變量PV,其值得范圍按正常分析應很小例如為0.01-0.1之間的某一值,假設溫控器的取值范圍為0-100度那么PID的設定值我設為0.047(想設為4.7度),經PID運算后輸出值應該是0.0-1.0之間還是0.00-0.1之間呢?這是關鍵問題假如輸出值在0.00-0.1之間那么送到模擬量輸出模塊的數字應很小及輸出頻率很低,如果這樣的話我能不能把0.00-0.1的實數乘以10后作為輸出值來控制,




cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 5020 分
在線時間: 9548(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-11
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-24 08:14
引用
引用第1樓睿智plc于2011-07-24 07:43發表的  :
怎么沒人幫俺解釋這個問題


因為你連基本的機型都沒有說。

S7-300的PID功能塊的輸出介于0.0~1.0 之間。你可以在對PID的輸出進行轉換,必須,FC106的線性轉換輸出……

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产综合精品中文字幕 | 黄色大片久久 | 无遮挡很污很爽很黄的网站 | 欧美剧场| 国产麻豆综合视频在线观看 | 99久久亚洲国产高清观看 | 在线影院福利 | 亚洲国产精品线在线观看 | 成人免费视频软件网站 | 最近中文字幕在线 | 中文 | 高清色黄毛片一级毛片 | 涩涩爱影院| 最新亚洲国产有精品 | 婷婷色六月 | 259luxu在线播放 | 91寡妇天天综合久久影院 | 亚洲 欧美 成人日韩 | 四虎影院com | 在线亚洲播放 | 四虎精品在线观看 | 99精品热视频 | 色老头永久免费网站 | 国产精品网址在线观看你懂的 | 99热视热频这里只有精品 | 亚洲精品性夜夜夜 | 精品欧美视频 | 欧美系列在线 | 午夜hhh视频在线观看hhhh | 欧美精品人爱c欧美精品 | 欧美一二三区视频 | 不卡视频一区 | 2015www小明永久免费 | 欧美视频在线观看免费播放 | 污视频在线观看网址 | 一级做性色a爰片久久毛片 一级做性色a爱片久久片 | 国产91av视频在线观看 | 精品国产国产综合精品 | 欧美精品一区二区三区在线 | 天堂影视在线观看 | 在线播放国产区 | 青青热在线观看视频精品 |