最近接到一臺45kw空壓機節能改造項目,牌子是英格索蘭的。現在要把它改成變頻PID控制。系統要求工頻(星三角啟動的)與變頻直接能進行切換,兩臺空壓機(一用一備)在故障時也能進行切換。現在不知道具體的電氣部分應該怎么設計?是換用plc還是利用原來空壓機自帶的控制器?如果是用自帶的控制器控制是不是只需將工頻的星三角啟動部分直接用 變頻器+PID 替代掉就行了?如果采用plc做pid的話是不是要考慮到進氣閥、空壓機溫度什么的 ?那就還要加模擬量模塊了,成本太大。

另弱弱的問下:星三角啟動與變頻直接怎么實現合理的切換?需要加幾個接觸器?

哪位做過空壓機的,麻煩給個方法,如果有電氣圖最好了。謝謝!


niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-06 09:54
樓主只要在電機錢加個接觸器來選擇是由原來的電路驅動電機還是由變頻器電路驅動電機就可以了。說白了,要選擇,選擇你懂得

主站蜘蛛池模板: 真实子伦视频不卡 | 亚洲伊人色一综合网 | 久青草网站 | 日韩午夜伦 | 99精品久久精品一区二区 | 亚洲一区二区三区高清 | 国产欧美日韩成人 | 中文字幕 亚洲一区 | 久久精品一区二区国产 | 欧美hdxxxx| 欧美精品在线观看 | www.黄色免费 | 九九精品视频在线观看 | 国产成人精品视频一区 | 看毛片网站 | 五月天国产 | 国内精品久久久久久影院老狼 | 伊人久久大香线蕉观看 | 久久www免费人成高清 | 四虎影在线永久免费观看 | 日本a不卡 | 一区二区三区中文 | 中国性受xxxx免费 | 天天干女人 | 日日澡| 一级做a爰片久久毛片图片 一级做a爰片久久毛片人呢 | 波多野结衣在线影院 | 中文字幕日韩在线观看 | 激情毛片视频 | 亚洲第一免费网站 | 国产精品区免费视频 | 免费黄色片网站 | 国产精品原创 | 中文字幕欧美日韩久久 | 久操视屏 | 国内精品久久久久影院不卡 | 国内自拍99 | 色综合888| 欧美极品尤物在线播放一级 | 黄在线观看网站 | 亚洲二区在线视频 |