如題,最好幫忙解釋下計算依據,還有需要什么保護,就裝一個斷路器就夠了嗎,有幾個大直流電機和N多小交流電機,還有一些電熱絲,就這些負載
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-11-19
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-29 11:06
你打電話問線纜的廠家,就問他們廠多少平方的線安全載流是多少,很容易就知道了需要用多大的線了,每個廠家生產的線纜安全載流也會不太一樣的,因為材料的差別比較大。希望對你有幫助。

我們廠用的BVV銅芯線120平方毫米的安全載流是365A。還有你的設備不能光看設備的電流之總和,一般直流電機運行時電流不會和電機銘牌上一樣的。但是要考慮電機堵轉時造成大電流。

根據經驗我估計你用兩條180平方毫米的銅芯BVV線就可以滿足要求了。(僅供參考)
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-11-19
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-09 11:46
引用
引用第28樓農村娃于2011-06-30 18:43發表的  :

你就用兩條180的線去試試看,再說貌似只有185沒180的規格吧



我們工廠的總功率就有450KW,直流電機最大的電流也有188A,我就是用的120mm的線雙線并走,長度120米,現在所有的設備開啟來一點問題都沒有。關鍵的問題你不能把所有的電流加起來算銅線的大小。像擠出機一樣,雖然總功率達到了200KW,電機和加熱器同時啟動的時間是比較短的。

主站蜘蛛池模板: 欧美在线看欧美高清视频免费 | 国产精品久久久久久久久鸭 | 亚洲高清视频在线 | 特级毛片aaaaaa蜜桃 | 美女网站视频在线观看 | 日本综合在线 | 国产精品二| 国产一区在线免费观看 | a毛片免费播放全部完整 | 亚洲精品推荐 | 国产免费午夜 | 四虎网站最新 | 91免费高清视频 | 色91视频| 四虎永久免费网站免费观看 | 天天干天天操天天舔 | 一级黄色免费网站 | 免费观看的毛片 | 久久综合九色综合91 | 日韩欧美一区二区不卡看片 | 在线你懂 | 一品毛片| 在线视频久 | 午夜专区 | 久久66热re国产毛片基地 | 尤物视频在线观看 | 免费观看四虎精品成人 | 四虎国产精品永久在线网址 | baoyu113成人免费视频网页 | 老子影院午夜伦不卡 | 你懂的视频在线看 | 中国黄色一级 | 99热在线观看免费 | 久久久99精品免费观看 | 久久久高清国产999尤物 | 四虎最新影院 | 色另类 | 四虎精品成人免费永久 | 4虎最新网站 | 日本深夜福利视频 | 日韩精品在线一区 |